為深化落實國務院安委辦部署的消防安全集中除患攻堅大整治行動要求,寧德市消防救援支隊在各地開啟全面排查“九小場所”、多業態混合生產經營場所、人員密集場所、教育教學場所及其他重點場所(領域)等方面存在的突出風險隱患,現將存在火災隱患的10家單位進行集中曝光:
名稱寧德安和婦產醫院有限公司
存在隱患:
1.現場拉動微型消防站,人員用時近7分鐘到達指定區域,響應時間過長;
2.營業期間施工單位擅自動火安裝升降運餐電梯,施工人員無證電焊且未落實消防安全防范措施;
3.醫護人員消防安全培訓不到位,護士不掌握消防軟管卷盤、過濾式防煙面罩使用方法;
4.消防設施故障,門診手術室、二層手術室無防火分隔;樓梯間常閉式防火門配件損壞,不能完全閉合。
名稱 福安市神墨教育文化培訓中心有限公司鶴祥分公司
存在隱患:
該公司1-5層設置兒童培訓教室,只有1部疏散樓梯,安全出口數量不足,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第7.4.1條之規定。
名稱古田縣喜來登賓館
存在隱患:
1.未制定消防安全制度。
2.未制定滅火和應急疏散預案。
3.未定期開展防火檢查。
4.未開展消防演練。
5.未開展員工消防安全培訓。
6.賓館內第2層共3處門窗設置防盜網影響防火、逃生、滅火救援且未當場改正。
名稱霞浦縣星際臺球廳
存在隱患:
1.未制定本單位滅火和應急疏散預案,未組織進行有針對性的消防演練;
2.場所 VIP1、VIP5、VIP8、VIP10包廂的感煙探測器存在故障未排除。
名稱
寧德市小百合藝術培訓中心有限責任公司
存在隱患:
該場所南側一個安全出口被鎖閉,且未當場改正。
名稱寧德市德藝文化發展有限公司
存在隱患:
該場所存在以下問題:安全出口數量不足,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第7.4.1條之規定,且無法當場整改。
名稱福鼎市起凡酒店有限公司
存在隱患:
該單位已投入使用、營業,但未向消防救援機構申請消防安全檢查,也未作出符合消防技術標準和管理規定的承諾。
名稱福建皓大工貿有限公司
存在隱患:
1.廠房車間走道未設置疏散指示標志;
2.廠房車間走道未設置疏散照明。
名稱周寧縣新時空足浴園
存在隱患:
該場所存在西側安全出口防火門被擅自拆除。
名稱福建省屏南縣常青藤培訓學校有限公司
存在隱患:
1.舞蹈室安全出口只有一個,安全數量不足。
2.無防火檢查記錄。 |
|